PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 04 Mai 2024 18:41

Bonjour,

j'aimerais paramétré mon module fgs 212 qui commande mon portail pour les actions suivantes, Pouvez vous m'aidé au réglages ?

-Ouverture du portail au complet avec un appui sur l' icone de l'application de la box eedomus ou avec la télécommande du portail.
-Fermeture du portail au complet avec un appui sur l' icone de l'application de la box eedomus ou avec la télécommande du portail.
-Fermeture du portail automatiquement 5 minutes après sont ouverture.

Merci d'avance
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 05 Mai 2024 08:27

Bonjour,

Pour moi j'ai utilisé le module z-wave pour je pense ce que tu appelles "l'icone de l'application eedomus" (pas très clair pour moi) pour le "ON/OFF c.a.d OUVERTURE/FERMETURE,

Image

Et pour la fermeture auto au bout de 5 min, j'ai fait une macro sur le module z-wave de 5 min :

Image

Ensuite vu que j'ai mis tout ça sur Google home, je lance la commande vocale "allume le portail" pour ouvrir ou le fermer ---> google considère mon portail comme une lampe ...j'ai beau essayer de modifier, ça ne veut pas ! :)
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 05 Mai 2024 13:45

que doit je mettre dans le paramétrage Z-WAVE
N° PARAMETRE ?
TAILLE ?
VALEUR ?

Et pour la macro je ne comprend pas pourquoi il y a 3 ligne , je suppose que ta commande en 2 em ligne est pour la partie piétonne.
Je ne comprend pas la ligne 1 ou il y a attendre 0 seconde puis ON.
A quoi sert la petite bulle que l'ont peut activé ou pas entre "ATTENDRE et MINUTES ou SECONDES".
Une seule ligne n'est pas possible dans la macro pour la fermeture automatique apprès 5 minutes?
Pièces jointes
macro.jpg
macro.jpg (63.3 Kio) Consulté 614 fois
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 05 Mai 2024 13:48

2 em capture d'ecran pour la bulle a activé ou pas.
Pièces jointes
min.jpg
bulle
min.jpg (2.04 Kio) Consulté 615 fois
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 05 Mai 2024 14:19

doctissimi13 a écrit:que doit je mettre dans le paramétrage Z-WAVE
N° PARAMETRE ?
TAILLE ?
VALEUR ?
Chez moi, les paramètres 4 et 5 uniquement sont configurés pour effectuer une impulsion de 150 ms sur mon module.
Image

Et pour la macro je ne comprend pas pourquoi il y a 3 ligne , je suppose que ta commande en 2 em ligne est pour la partie piétonne.
Je ne comprend pas la ligne 1 ou il y a attendre 0 seconde puis ON.

non pour que ca fonctionne avec ce type de module et Eedomus, il est préférable de faire sur 3 ligne...et d'ailleurs, en fait, que ce soit on ou off, le signal reste le même (chez moi sur mon portail FAAC, je n'ai pas de "OFF" -> j'appuie sur un bouton pour ouvrir et le même bouton pour fermer, j'aurais donc pu faire ma macro qu'avec des "ON", ca ne changerait rien....

Pour la partie ouverture "piéton" j'utilise l'autre "sortie" de mon module Fibaro au niveau du cablage (j'ai un FGS 221).


A quoi sert la petite bulle que l'ont peut activé ou pas entre "ATTENDRE et MINUTES ou SECONDES".
Une seule ligne n'est pas possible dans la macro pour la fermeture automatique apprès 5 minutes?

La petite bulle je crois que c'est pour activer un délai de macro paramétrable (clic sur le petit "?" pour en savoir + et ça t'expliquera le pourquoi de la petite bulle activable)

Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 05 Mai 2024 18:56

ta capture d'écran n'est pas lisible.
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 06 Mai 2024 06:02

PARAMETRE 4
TAILLE : 2
VALEUR : 150

PARAMETRE 5
TAILLE : 2
VALEUR : 150
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 06 Mai 2024 17:06

Sur FGS-212 il n'y a pas de paramètre 5.

https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... gs212.html

Je suppose qu'il faut paramétré que le 4.
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 06 Mai 2024 17:26

-Pourquoi choisir une taille 2 a la place de 1 ou 0 pour le paramètre 4 ?
- Doit je utilisé le paramètre 3 en sachant que j'utilise aussi une télécommande?
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 06 Mai 2024 18:09

Tu peux commander 2 appareils avec le FGS212 ?
Comment tu câbles la partie "piéton" et ouverture pleine du portail ?

Sur ma platine FAAC, le cable est le suivant (avec une commande pour la partie ouverture pieton et une autre pour la partie portail full)

Image


Sinon oui si tu n'as pas le paramètre 5 par déduction tu fais le 4 :roll: ...
Dernière édition par fullpower le 06 Mai 2024 18:22, édité 1 fois.
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 06 Mai 2024 18:20

je n'utilise pas l'option piéton, juste le portail ouvert et fermé.
Doit je paramétré le paramètre le 3 ?
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 06 Mai 2024 18:26

non chez moi le parametre 3 c'est :
"Auto off relay after specified time, with the possibility of manual override - immediate Off after button push."

J'ai rien touché à ce niveau là ...
-> chez moi, juste les paramètres 4 et 5, et dans ton cas, paramétrer le 4 avec 150 en valeur ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 07 Mai 2024 13:01

doctissimi13 a écrit:-Pourquoi choisir une taille 2 a la place de 1 ou 0 pour le paramètre 4 ?
- Doit je utilisé le paramètre 3 en sachant que j'utilise aussi une télécommande?


La taille n'a pas d'importance (c'est ma femme qui le dit) :D
plus sérieusement, on s'en fout de la taille (elle sert juste à définir la valeur qui sera stockée)
-> 150 étant compris entre 0 et 65535, 2 en taille ça ira très bien !

Pour la télécommande, elle sert juste à envoyer une impulsion de 150 ms au relai ...
Elle ne rentre pas du tout dans la prise en compte des paramétrages du module ...
Avec ou sans télécommande, ça ne change rien ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 07 Mai 2024 16:49

Merci pour tes infos.
tu câblerais comment toi?

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.automatisme-online.fr/media/Thalia_3.71_Fr.pdf
Pièces jointes
CARTE ALIMENTE.png
CARTE ALIMENTE.png (242.31 Kio) Consulté 479 fois
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar fullpower » 07 Mai 2024 21:14

Houla, je cablerai rien ...je ne m'y connais pas assez...

Apres par déduction quand je regarde le cablage qui m'a été fait, j'aurais presque pu trouver tout seul ...mais dans ton cas je ne vois pas trop ...surtout que les sorties du module envoient du 220v donc ne pas câbler sur un truc de ta carte qui ne prendrait que du 24v max ..
Peut etre le repère 72 de ton schéma (si on peut le cabler en 220v) mais bon j'en sais trop rien ...
Il faut demander sur le forum, il y'a des experts qui pourront certainement te dire ça ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1169
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar Fab_Rice » 08 Mai 2024 09:37

Hello,

Même conseil que Fullpower, pas d'interconnexion entre le FGS 212 et la carte du portail sans risque de tout cramer étant donné que le FGS 212 renvoi du 230V.
Il faudrait un FGS 222 ou 224 ou autres avec contacts secs (voir ICI).

Ou alors, alimenter le FGS 212 avec le 24VDC de la carte du portail (bornes 50-51) mais là il faut déjà vérifier que les entrées de commandes de la carte du portail soient également en 24VDC ...
Donc avec un voltmètre réglé en VDC (continu), il faudrait mesurer :
Entre les bornes 50 & 60
Entre les bornes 60 & 61 (ou 62) contact ouvert
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 830
Inscription : 27 Déc 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 08 Mai 2024 15:30

Mais le FGS-212 est un contact sec même si tu y rentre du 220v tout comme le fgs-224.
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 08 Mai 2024 17:36

Regarde dans test de la configuration sur ce lien.

https://www.domo-blog.fr/comment-domoti ... ro-fgs222/
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar doctissimi13 » 08 Mai 2024 17:51

Bien qu’il soit alimenté par le secteur, le module n’enverra pas de courant sur les bornes du contact sec. Il faut donc pas mesurer une tension, mais bien une continuité au déclenchement de l’ordre z-wave.
doctissimi13
 
Messages : 40
Inscription : 20 Avr 2020

Re: PARAMETRAGE FGS 212 POUR PORTAIL

Messagepar Fab_Rice » 08 Mai 2024 18:39

doctissimi13 a écrit:Mais le FGS-212 est un contact sec même si tu y rentre du 220v tout comme le fgs-224.

Oui exact autant pour moi, désolé :?

doctissimi13 a écrit:Regarde dans test de la configuration sur ce lien.
https://www.domo-blog.fr/comment-domoti ... ro-fgs222/

Oui le FGS-222 irait très bien en le raccordant sur la carte en 60-61 et/ou 62 (à confirmer selon programmation)

doctissimi13 a écrit:Bien qu’il soit alimenté par le secteur, le module n’enverra pas de courant sur les bornes du contact sec. Il faut donc pas mesurer une tension, mais bien une continuité au déclenchement de l’ordre z-wave.

Là il ne faut pas confondre courant et tension, le but de la mesure décrite était de savoir si les entrées de commandes IC1 & IC2 étaient également en 24VDC, là si on a bien des contacts secs sur le(s) FGS, la question ne se pose plus.
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 830
Inscription : 27 Déc 2020

Suivant

Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)